Защита от соседей сверху
-
- Модератор
- Сообщения: 8368
- Зарегистрирован: 14 мар 2014, 11:18
- Откуда: Киев
-
- Сообщения: 4707
- Зарегистрирован: 20 янв 2017, 09:15
- Откуда: Киев
Это про кабель на потолке, полагаю
-
- Сообщения: 1161
- Зарегистрирован: 29 май 2014, 09:13
- Откуда: Киев
стопудово
-
- Сообщения: 75
- Зарегистрирован: 14 май 2017, 10:33
- Откуда: Киев
Отличная штука.Вольт-Ампер писал(а): ↑02 ноя 2018, 20:00А что вы думаете, господа хорошие, о сфере применения ВДТ с I▲10мА?
У американцев было требование на каждый санузел(мокрое помещение) такой ВДТ и на все розеточные блоки кухонь.
Ну, у них свои причуды.
Но на групповые линии такого маловато. Срабатывает при токе 4-7мА.
У целого щита на 36 модулей двухкомнатной квартиры с электроплитой, тёплыми полами и прочим бойлером типичная утечка составляет 6-11мА.
Когда была свежесделанная штукатурка и она сохла, то было 20-60мА.
Отправлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Тёплый потолок?"Иван Петрович" писал(а): ↑03 ноя 2018, 20:29граждане, вчера посетил некий объект на Оболони. там узрел кабель вводной разложен на потолке (см.фото)
...............что бы это значило?
-
- Сообщения: 1554
- Зарегистрирован: 25 янв 2016, 12:17
- Откуда: Киев
Господа электрики, подскажите решение : перфоратор пробивает на бур 220 v, в чем проблема? где искать и что делать?
Ничто так не укрепляет веру в человека, как предоплата.
-
- Сообщения: 6899
- Зарегистрирован: 24 авг 2017, 09:21
- Откуда: Киев
Якорь пробит.Где то протёрлась изоляция и жила лежит на железе якоря(жила может быть и не оборвана,межвиткового может и не быть)
ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
-
- Сообщения: 1161
- Зарегистрирован: 29 май 2014, 09:13
- Откуда: Киев
если есть конденсатор(ры) подключённый(ые) одной стороной к заземляющей жилке питающего кабеля-отключите и попробуйте будет бить или нет(так же вилку перфоратора переверните в розетке)Дмитрий Лихацкий писал(а): ↑17 дек 2018, 13:59Господа электрики, подскажите решение : перфоратор пробивает на бур 220 v, в чем проблема? где искать и что делать?
если бить перестанет-конденсаторы не подключайте(выбросьте их)
-
- Старожил форума
- Сообщения: 12005
- Зарегистрирован: 08 дек 2013, 18:14
- Откуда: Киев
ЯкорьДмитрий Лихацкий писал(а): ↑17 дек 2018, 13:59Господа электрики, подскажите решение : перфоратор пробивает на бур 220 v, в чем проблема? где искать и что делать?
-
- Сообщения: 1161
- Зарегистрирован: 29 май 2014, 09:13
- Откуда: Киев
и статор за одно проверитьВиктор Матвийчук писал(а): ↑17 дек 2018, 16:42ЯкорьДмитрий Лихацкий писал(а): ↑17 дек 2018, 13:59Господа электрики, подскажите решение : перфоратор пробивает на бур 220 v, в чем проблема? где искать и что делать?